Ответ в теме: Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

ИмхоДом Форумы Стройка: крыши, стены и т.д. Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта Ответ в теме: Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

#190595
АрсенийАрсений
Участник
  • Степановка
Master-krovli.nsk wrote:
.Юрий. wrote:

Виной всему, плохая пароизоляция! Если пар не выходит, а утеплитель сухой, то кружаков не будет.

Будет… Если у вас 15см утепления, а не 30-40…

Всё это байки из склепа! Только сейчас полностью перекрыл заново пароизоляцию на первом этаже. Я снимал натяжной потолок. Удалял неровности, лишнюю пену, проводку всю под чистую, плохо проложенную пароизоляцию «В».

Укладывал плёнку 200 микрон. Все стыки на двойной скотч и края серым, армированным, да ещё скобами шов. Стыковочные отверстия, неровности, геометрически неправильные углы на герметик, притягивал панелями с саморезами.

Ну и далее новая проводка, всё по красоте, натяжной потолок. Герметичность, как на мкс!

Сегодня закончил последнюю комнату. Залез на второй неотапливаемый этаж… и провёл эксперимент..

Нужно было забрать инструмент.

Так вот, если раньше, я ложил на мембрану типа «А»(покрывает минвату сверху) железки,молотки гвозди и прочее.. То они примерзали к мембране и на них была испарина снизу в виде конденсата. Их приходилось отрывать.

Сегодня, я просто поднял железки с мембраны. Видно, что они раньше были приморожены, но без новой испаринв, старый конденсат, просто испарился насухо!

А у меня 5 см стирекса

И 10 см(5+5) технониколя переменчивой плотности 10-30. 4 раза намокавший и высыхавший за 4 года.

 

Я считаю, свой эксперимент по дополнительной пароизоляции удачным!