maug написал: PS для

#197311
СанычСаныч
Участник
  • Родионово
maug wrote:

PS для работы двух котлов в автоматическом режиме необходимо автоматически перекрывать кран подачи или обратки на ТТ котле. Здесь это как то не видно.

Вот чтоб этого не делать, и не городить дорогостоющую автоматику, не вваливать деньги в дорогостоящие узлы из соседней темы, достаточно было просто электрокотел соединить последовательно с ТТК котлом. Минус один насос, минус пару вентилей, минус дорогостоящая автоматическая запорная арматура. Установил термодатчик на эл.котле на 40 градусов. Нагрел ТТК — электрокотёл автоматически выключился. Остыл ТТК до заданной тем-ры — эл. котёл включился…..