Менеджер по доставке воды

#56142
shadowsshadows
Участник
  • Томск
Менеджер по доставке воды wrote:

Вопрос: Если вводный автомат на 25А, то после счётчика ДИФавтомат на 16А нормально или лучше одинаково на 25 ?

поставив на 16А вы  просто уменьшите себе мощность ) и он будет срабатывать при перегрузке примерно больше 4квт. При 25А соответственно 6.5квт.   В случае КЗ  выбьет оба автомата и до и после счетчика в не зависимости от номинала.