могу проконсультировать, если

#124347
ELENAPCELENAPC
Участник
  • Томск

могу проконсультировать, если фото ТУ скинешь. а так вообще все стандартно — СИП 4х16 от опоры (если у вас 15 кВт разрешенная мощность), потом если временный шкаф на улице будет, то СИП тянете до временного шкафа, перед шкафом обязательный переход на кабель ВВГ 4х10 (или АВВГ 4х16) при помощи Сжимов или прокалывающих зажимов, если временный шкаф не нужен и заводите сразу в дом, то СИП тянете до угла дома, там переход на тот же кабель, тем же способом, кабель по фасаду  тянете в дом. в доме (или во временном шкафу на улице) на вводе автомат на 32А  ( 15 кВт разрешенка) с возможностью пломбировки,  потом после него групповые авоматы (розетки, освещение и т.д.). — 25, 16 Ампер. Прибор учета обычно горсети на опоре ставят сами ( читать в тех.условиях) . Заземление — обязательно делаем. Делаем самым простым способом — в землю заглубляем/забиваем 3 стальных стержня (не арматура) круглого сечения (D 16 мм), заостренных болгаркой (или металл уголок 50х50х4 мм) длина по хорошему 2,5 м. Если делаете "временно" и потом будете переделывать нормально — то можно вообще на 0,5-1 метр заглубить (для вида так сказать). Предварительно на уголки/стержни приварить по болту. заземлители забиваете в одну линию или треугольником на расстоянии метра друг от друга. затем соединяте их между собой медным проводом пв1 1х10 (там где болты приваривали, гайкой зажимаете провод). от ближнего заземлителя тем же проводом поднимаетесь к щитку. в щитке соединяете шину заземления и нулевую шину между собой (тем же проводом) А вообще заземлители соединяют стальной полосой 40х4 мм, привариваяя ее к ним. Но с медным проводом тоже примут.

Итого материал:

провод СИП 4х16

кабель ВВГ 4х10

провод ПВ1 1х10

Зажим анкерный для СИП 4х16 — 2 шт.

Зажим прокалывающий 10х16 — 4 шт.

Зажим прокалывающий 16х95( 95 — сечение магистрали которая у вас на опоре, возможно не 95, а 50 …) — 4 шт.

Щиток металлический на 15 модулей (если временный) — 1 шт. ( с нулевой шиной и шиной заземления)

Автомат на 32А трехполюсный с возможностью пломбировки — 1 шт.  ( + пару групповых автоматов на розетку, свет)

металл для земли, болты, сварка  (приварить можно где нибудь заранее где есть электричество).

 

 

Если будете делать сами или знакомый электрик, то нужно будет потом документы делать — однолин. схему, электрическую лабораторию (протоколы), сертификаты на метериал ( в магазине), акты на работы, на скрытые работы.