Может кому пригодится, распишу:

Спустился в котельную, снова ошибка эта с давлением. Решил действовать. Куча инфы просмотрел, нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=xGBS_k1EW68.

В нем из полезного как раз про этот бачек, который находится внутри газового котла, и что нужно сделать. Почему для было это полезным? Потому что у меня еще и внешний есть расширительный бак. Я думаю установщики перестраховались и сделали мне их 2. Только у внешнего давление я замерил было 1.6 бар (а надо 0.9 — 1 бар), а внутреннего 0. Вообще не накачан. Выключил котел, подождал минут 20. Выключил все насосы. Перекрыл все вентили подачи и обратки ( у меня 2 контура). Подрубил машинный компрессор. Открыл вентиль спуска воды из котла, побежало немного. Когда начал накачивать вода лилась и лилась… короче, литров 12 выбежало. Добился давления в 0.9 бар. Прикрыл вентиль спуска воды из котла и приотрыл обратку, чуток воды еще сбежало, и я закрыл вентиль спуска воды из котла. Открыл все вентили подачи и обратки. Подпитал систему до давления на котле 1.2 бар.

Всё работает. Давление не прыгает теперь. Поработает ночь, завтра гляну что там.