На розетки, стиралку —

#136296
Аватар_Yuriy_
Участник
  • Томск

На розетки, стиралку — автомат 16А, кабель ВВГнг(A)-п-LS 3х2.5.

На освещение — автомат 10А, кабель ВВГнг(A)-п-LS 3х1.5.

На варочную поверхность — автомат 16А 3-полюсный, кабель ВВГнг(A)-п-LS 5х2.5 (если она реально трехфазная — смотреть инструкцию).

УЗО переставить на линии на розеток и стиралки. Смотреть, чтобы сумма номиналов автоматов под УЗО, не превысила номинального тока УЗО.

Заземление, надеюсь есть?