nblka написал: Hizenberg
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Тепловизионное обследование. Ищем утечки тепла и дефекты теплоизоляции. › nblka написал: Hizenberg
30 Окт'17 в 03:24
#191803
nblka wrote:
Hizenberg wrote:
А правда, что тепловизор не видит через стекло? Вот у меня напрмер терасса застекленная, я утечки смогу увидеть только снаружи, а внутри как?
наклейте на стекло непрозрачной ленты (изоленты), по ее температуре можно судить о температуре стекла
Стекло отражает тепло от солнца или рядом стоящих предметов. Чтобы измерить температуру мы клеим бумажный скотч на стекло, кафель и тд.
Важнее посмотреть уплотнители, узлы соединения, примыкания створок. Их герметичность. Чаще всего негерметичность в узлах соединения рам является причиной продувания.
Ну и места крепления к стенам, потолку и полу.