Немного цифр.

Для обеспечения требуемого воздухообмена 650 м3 выбираем вентустановку среднего ценового диапазона от отечественного производителя ИНТЕХ ВУ-700-В  стоимостью в Томске 218 571 руб.

Параметры ВУ-700-В

Номинальный расход приток / вытяжка   700 м3/ч

Давление (номинальный расход)   350 Па

Уровень звукового давления          55 дБ

Автоматизация         Полная

Количество скоростей         4

Вентиляторы/тип     Ebm-papst / AC

Напряжение питания           220-250 В, 50 Гц

Номинальная мощность      0,63 кВт

КПД рекуперации    75-80%

Номинальная мощность догревателя         2 кВт

Способ монтажа       Напольный, настенный

Класс фильтров        EU7, EU3

Габариты, мм            958*885*547

Размер канала           4шт диаметром 200 мм

Вес максимальный   100 кг

 

Стоимость допов, проектирования, инсталляции, общестроительных работ это величина очень вариабельная в зависимости от конкретного объекта. Полагаю что ранее названные 400 тыс. руб. под ключ — это оценка снизу.

 

 (В расчетах cpt система работала 236 дней с постоянным расходом 650 м3/ч)

Расход электричества 0,63 кВт за 236 дней 3568,32 кВт*ч электрической энергии. (Эта энергия в конечном счете пойдет на нагрев воздуха, что снизит потребление газа) Если тариф 2,93 – годовые траты в рублях 10 455 рублей. Включение 2 кВт догревателя может сильно увеличить эту сумму.

 

Обслуживание:

Обслуживание агрегата необходимо производить 1-2 раза в год.

7.1. Замена фильтров наружного воздуха.

Производятся по сигналу индикатора на контрольной панели или 1-4 раза в год.

Приобрести новые фильтры можно у Вашего поставщика за  4 100 руб.

7.2. Проверка теплообменника (1 раз в год).

При эксплуатации агрегата на блоке теплообменника оседает пыль, и жировые отложения из-за чего снижается его эффективность. Для поддержания высокой эффективности, важно периодически вынимать и очищать теплообменник. Теплообменник легко вынимается и моется горячей водой с мылом или средствами для мытья посуды.

7.3. Осмотр вентиляторов (1 раз в год).

Даже при условии своевременной замены фильтров в вентиляторах могут накапливаться

пыле/жировые отложения. Это уменьшает производительность вентиляторов.

Вентилятор можно очистить ветошью или мягкой щеткой без использования воды.

7.4. Очистка вытяжных жалюзи и приточных диффузоров (по необходимости).

Жалюзи и диффузоры монтируются в потолке или стенах помещений. Для их

очистки необходимо вынуть их и помыть горячей водой с мылом.

7.5. Проверка забора наружного воздуха.

Листья и другие посторонние могут засорить заборную решетку и снизить расход воздуха.

Необходимо проверять и очищать заборную решетку 2 раза в год.

7.6. Проверка системы воздуховодов (каждые 5 лет).

Пылевые и жировые отложения будут накапливаться внутри воздуховодов, что снижает

эффективность работы вентиляционной системы. Воздуховоды должны периодически

очищаться или меняться. Жесткие воздуховоды могут быть очищены щеткой, смоченной

горячей мыльной водой, через отверстия для установки диффузоров или специальные

сервисные люки (если предусмотрены). Кроме того, необходимо раз в год проверять крышный зонт и заборную решетку.

 

Итого стоимость годового обслуживания с заменой фильтров не менее 10 тыс. руб.