Незнайкин написал: baseev

#175173
baseevbaseev
Участник
  • Степановка
Незнайкин wrote:
baseev wrote:

2 картинка ошибка расчета СО, если это воплотить то будете гнобить котел гоняя по максимуму а на подаче после гидрострелки всегда темперутура будет ниже.

Вот чувакам, которые проектируют котельные с двумя одинаковыми работающими котлами в каскаде, этого никто не сказал, и они по незнанке такую схему работы гидрострелки применяют. Вы хоть описание под картинкой почитайте.

И еще пример, имеем твердотоп, ему обычно, надо чтобы на обратке была высокая температура. А человек при этом хочет более комфортную низкотемпературную СО, этой СО нафиг не нужна температура такая как в котловом контуре. Поэтому патрубок подачи во второй контур делают ниже, чем подача в котловом и получаем более низкую темературу. И это как бы нормальная работа гидрострелки

Продолжать не буду, а то получться как сказали —  Пора жарить семечки и квас ставить…