Незнайкин написал:Pym

#35391
shadowsshadows
Участник
  • Томск
Незнайкин wrote:
Pym wrote:

Мы приняли работу у электрика.

А зачем намотаны по несколько витков провода? Никогда такого не видел в щитках

Ну а вдруг автомат переставить )) но вот зачем на желто зеленом такие петли это загадка, шинка заземления явно не будет двигаться.

До кучи видно что на вводе что-то трехполюсное (подозреваю что автомат), и сразу после идут двухполюсники перед каждым вольтметром, видимо двоиное резервирование  

Еще электрик мог бы поставить шинки для двух полюсных автоматов, а не тянуть каждый ноль отдельно. 

но это все мелочи по сравнению с отсутсвием диф защиты.