Незнайкин написал:Pym

#196196
udud
Участник
  • Томск
Незнайкин wrote:
Pym wrote:

Я пробовал насосы поставить на второе деление, показалось, что особых изменений нет. Длинна контура первого этажа примерно 70 метров. Остальные в этих пределах.

Диаметр труб не скажу. Есть одна фотография на тлф может по ней увидете.

 

И что-то не очень понятно вобще радиатор подключен. Левая сторона радиатора идет вниз, потом угол 90 ( или все же тройник внизу?) и соединяется с правой строной через тройник. При таком подключении как в радиаторе будет циркуляция, он же в тупике на одной трубе висит получатся

Тут все дело в разной плотности горячего и остывающего в радиаторе теплоносителя. За счёт этого гравитацией продавливается тепло в радиатор.