Незнайкин написал: У меня

#196104
nblkanblka
Участник
  • Томск
Незнайкин wrote:

У меня теперь посчиталось 0,432 Вт/м3*К….

Сейчас у меня вентиляции нет, так как ни кто не живет, а вентканалы заткнул и отверстия канализационные тоже. Вобщем как на подводной лодке.

теперь смотрим таблицу от cpt, находим линейной интерполяцией норму для вашего дома, это будет 0,522. То есть, если вы хотите уложиться в норму, у вас остается 0,522-0,432=0,09 Вт/м3*К на вентиляцию, или 17% (1-0,432/0,522) от нормы. Наверно, это мало, будет недостаточная вентиляция, хотя приточно-вытяжная установка с рекуператором возможно сможет помочь. Либо доутеплить, если есть возможность (возможно, дыры заткнуть, мостики холода, если есть), и тогда значение удельное характеристики снизится, и на вентиляцию останется больше запаса. Либо наплевать на нормы и жить в свое удовольствие

У меня получилась норма 0,545, факт 0,322, то есть запас на вентиляцию 41%.