Незнайкин написал:Vadim
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Проект отопления или и без него норм? › Незнайкин написал:Vadim
3 Дек'16 в 13:43
#174530
Незнайкин wrote:
Vadim wrote:
Раздельная регулировка по этажам обязательно. При теплой и холодной зиме обязательно будут разные настройки, даже при термостатном регулировании.
А разве регулировочные краны на батареях с этой задачей не справятся + насос типа грюнфос альфа2
Регулировать кранами намного сложнее, чем сразу этажом. Это как надувной шарик — в одном месте прижмёшь, в другом вылезет. Я поначалу тоже думал, что все регулируется краном, как в душе — оказалось все сложнее и взаимосвязаннее. Тем более что понять полную картину после перерегулировки можно только через 2-3 дня