Nikolay2 написал: При
ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › ツ Что бы пошопить на Али, опыты (со ссылками) › Nikolay2 написал: При
При обжимке давления очень высокие и окисная плёнка разрушается. Если не дожал, то хана — сопротивление соединения деградирует под действием тока с разогревом на сотни градусов и далее как снежный ком понарастающей. Валяется на работе оконцованный кабель на 25 квадратов, так на нём изоляция обгорела, медь яркого цвета, отожжённая. А всего-то размеры опрессовки не соответвтвуют ГОСТу.
А холодотекучесть это медленное изменение размеров под действием нагрузки. Если грубо — как гудрон постепенно оседает. Поэтому не рекомендуется лудить и паять провода под зажим, со временем усилие сжатия уменьшается и контакт теряется или ухудшается
похоже мне от обжима не уйти — в автономке аккум и все вытекающие. У товарища есть гидр. пресс, буду пробовать. Поперевожу всякие медные штучки.
— не рекомендуется лудить и паять провода под зажим, со временем усилие сжатия уменьшается и контакт теряется или ухудшается
ну это да, если спаяны — чего их обжимать. Просто луженые ослабнут, это проходил, уж лучше в наконечник.