Nikolay2 написал: Я так

#204320
папанькaпапанькa
Участник
  • Томск
Nikolay2 wrote:

Я так понял, что при включении на L1 воздуходувки вместо светильников всё работает, значит автомат исправен. Включи на L1 отдельно 4 новых светильника. Если всё ОК, то проблема в проводке или старых светильниках. Надо по очереди отключать. Сопротивление на низком напряжении может показывать нормальное, тем более, что отключение через какое-то время. Это проблема блока питания какого-то светильника. Нагревается при работе и появляются утечки, от которых нагрев увеличиваеся и так далее до пробоя с отключением автомата.

Точно, так я еще не делал) Пойду пробовать