Ну для развития темы….. 

#89979
СанычСаныч
Участник
  • Родионово

Ну для развития темы….. 

Как работает система при ленинградке ты объяснил. Понятно.. Правда, у меня и здесь большие сомнения )))… Но, если ты проводишь аналогию стояковой системы  с ленинградкой, указывая на гравитационную состаляющую (холодное подпирает горячее, потому что тяжелее…), то почему ты не учитываешь гравитационную составляющую в схеме подсоединения прибора? В ленинградке, если ты так хочешь наклонить голову на бок, то вход и выход на одном уровне. В стояковой системе разница входа и выхода будет 0,5 метра. Так вот… то, что там подпирает — теория. А перепад в 0,5 метра — конкретная цифра разницы при подключении прибора ленингадкой  или  стояковой системой. И направление потока сверху-вниз. И масса воды всей, что выше по стояку этого прибора. И сможет ли у тебя в приборе там что-то, кого-то поддавить — сильно сомневаюсь… Так что, это далеко не одно и тоже….

Ещё тема…. Если мы не направим основной поток в радиатор, а основной будет идти через байспас, то радиатор начинает работать как грязенакопитель и воздухосборник. Обеспечивая основной транзит теплоносителя через радиатор грязь и воздух уносится потоком воды. Потому в многоэтажках обязательное условие установки воздухосбросников только на верхних этажах. По мере засорения прибора грязью и воздухом начинают отказывать сначала последние секции, а потом и последующие. Очень частое явление, особенно на больших гармошках. Так что, направление основного потока как ни крути, обязательное условие нормальной работы прибора.