Ну и еще. Сип то многожильный

#137145
АватарСаня
Участник
  • Томск

Ну и еще. Сип то многожильный или одножильный применен? Если многожильный, то опять станртная очень распространенная беда, которую нарушают 99% монтажников. Наконечники… пуэ пункт 2.1.21 и из него ГОСТ 10434-82 (надо проверить, действует ли) п.2.1.11
«
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

— жил сечением до 10 мм2 — после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 — ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 — ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

— жил сечением 16 мм2 и более — после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
«