ну раз на то пошло из личного

#23161
MagistrDevMagistrDev
Участник
  • Томск

ну раз на то пошло из личного опыта

датчикидавления Овен ПД100 реальный срок жизни от 3х до 18 месяцев, эта статистика работает для 80% таких датчиков

прямой аналог danfoss mbs1700 ценник отлицается процента на 2 в среднем, надежность, ну пока не ломались,

САУ-м6 прямое испльзование с электродами, примерно через год уходит чувствтельность электрода, надо настраивать, связанно это с засеранием электрода, да как бы можно сказать что техника требует обслуживания, и это допустимо что раз в год надо подстроить, но блин этот 1 раз в непонятно какой момент обычно пролитые кубы воды напол, либо наообарот отствие ее совсем, что ни есть хорошо когда объект находится за 100км от тебя, да и дже если объект в 2х км от тебя всеравно клиенту дискомфорт и неудобства, 

ПР110 штука прикольная не спорю сам пользовался, сейчас про 200 еще прикольно, но…

ПР110, деревянная что трындец, что то фееричного на ней не сделаешь (не спорю Программируемое РЕЛЕ)

ПР200 вот она уже по интереснее, и аналоговые входа выхода есть, и дисплей, но слетела прошивка…. просто не стого не ссего взела и слетела, соответственно объект встал, проихошло это после 3х месяцев работы,

ТРМ 133 для вентиляции, пооолнейшее гумно, расположил в одном шкафу с частотником (да, нельзя так делать типа помехи и бла бла бла), но блин городить 15 шкафов для одной приточно вытяжной системы это бред, в итоге показания датчиков температуры, плавлали в разные стороны, выход аналоговый на управление клапаном дребезжал а не регулировал. хоть в устройстве и 3 настройки для особо ленивых, но для этих же ленивых кого качество не интересует совсем, причем сам овен в ответ на претензию о том что, какого гладиолуса входные данные так плавают они мне сказали что эо норма (плавала температура в пределах 5градусов в зависимости от включенных пскателей и частотника), это мне надо было прибор полностью экранировать от всего вокруг, что просто неудобно. (P.S. провода сbловые и сигнальные разведены по разным углам шкафа, сигнальные провода в экране  чуть ли не до самого прибора)

Частотные преобразователи ОВЕН, отдельная тема для разговора, настроек туева гора.причем туева гора ненужных и безсмысленных настроек. точнее работающих но при спициальном танце с бубном, это одно а самое главное, вы теплоотвод данных частотников видели? да этож самые компактные частотники на свете. соответственно что? ключи работают на пределе своей температуры, либо надо делать как говорится в инструкции, брать частотник на порядок выше по мощьности, тоесть при нагрузке в 4кВт я долже взять частотник на 5,5кВт, спрашивается смысл был называть его что он на нагрузку 4кВт сли реально он на 3кВт

 

вообщем с аппаратурой работать можно, но это отдельный танец с бубном, когда есть техника за сопоставимые с гОвном деньги, овен брать безсмыслено, а для себя такую технику покупать, так себя не любить, вот если на халяву досталась, то как бы тут другой разговор, но за деньги…

я не спорю тут на вкус и цвет фломастеры свои, но крпирему якобы итальянские частотники были найдены на региональном складе в барнауле, при стоимости овна в 28тысяч, "не буду рекламировать фирму" с доставкой обошлись в 31 что ли, 3 тысячи за отсутсвие гемороя, приятную настройку, удобное подключение. и надежность, так же и с другими решениями есть аналоги, про датчик давления уже сказал