Ну, так то нет, если следовать букве нормативов:

1. По правилам сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника.

2. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

С другой стороны, вы же сам себе, надзор, контроль и исполнитель. Можно и скрипя сердцем забить на это дело. Зависит от вас.