Оптимально — бетонные
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пролеты и перемычки — как рассчитать? › Оптимально — бетонные
16 Июл'18 в 12:51
#201134
Оптимально — бетонные перемычки.
Опирание не менее 250 мм. Высота перемычки не менее 200 мм.
Каркас пространственный — три снизу, три сверху. Арматура 16. Хомуты катанка 6-6.5 через 200 мм.
Узел для несущих стен 380мм, но для сейсмических районов… так что для стены 510 в отсутствии сейсмики, думаю норм будет…
Высота бетона в перемычках и ригелях -1/15 пролёта… Поэтому узел только для перемычек до 2000 мм…