Ответа быть не может.. Нужно
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Расчет балки (перемычки) › Ответа быть не может.. Нужно
Ответа быть не может.. Нужно сравнить нагрузку и возможности балки..
ПП?
Маркировка таких изделий производится тремя группами цифр и букв. Первая, это порядковый номер поперечного сечения (цифры) и тип (буквы ПБ, ББ, ПП, ПР). Вторая, длина перемычки в дециметрах. Третья, расчетная нагрузка на данное ЖБИ. К тому же если в конце маркировки стоит буква «П», то это означает, что изделие снабжено монтажной петлей.
Судя по всему — ваша перемычка держит 500кг/м. Т.е. 700кг на пролет.
Этого достаточно, если гнать просто стену вверх (на перемычку придется кирпичный треугольник в 370кг). После твердения кирпичнаястена становится фактически монолитом и на перемычку уже не давит..
Плита обычно имеет способность 800кг/м2 и это без массы плиты..
Если ваша плита длиной(!!) 2метра, то на одну сторону придётся метр.. А на перемычку будет 800 кг/м плюс масса плиты.. Т.е. 1.12т+полмассыПлиты на всю перемычку…
Вобщем никак с плитой не катит
П.с.
Берём пп 220см. Нагрузочная способность 7200кг/м — почувствуйте разницу!
П.п.с. у меня нет опыта в строительстве