Озадачился темой. Решил посчитать.

Для отдельного дома с 1 вентиляционным стояком сечением 12,5*12,5 см при средней скорости воздуха 1м/с, объём выходящего воздуха их дома составит 56,25 м3/час.

При температуре выходящего воздуха 21 град.С и условии его теоретического охлаждения рекуператором до 1 град.С (чтобы не было обледениения) количество высвободившейся теплоты будет

Q=m*c*(t1-t2), где m-масса воздуха приблизительно равная 56,25*1,3 (1,3 кг/м3)- плотность воздуха), с=1,0056 удельная теплоёмкость кДж/кг*град, t1-t2=21-1=20)

Q=73,125*1,0056*20=1470,69 кДж/час

Мощность рекуператора составит Q/3600=408 Вт.

При мощности котла 20 кВт, экономия от возвращённого тепла 2,04%.