папанька написал: baseev
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы › папанька написал: baseev
19 Дек'16 в 16:01
#175164
папанька wrote:
baseev wrote:
Цифры говорят, что есть , цыфры не мои с датчиков. Сам удивлен.
На котле подача 55, обратка 53-54, подача в систему 48, обратка 30 и падает. За 10 минут наблюдения температура обратки упала с 30 до 28
это цифры при отключеном насосе на контуре. роботал только насос в котле.
Перечитал, видать не допер сразу, извиняйте.