Участник
  • ДНТ
папанька wrote:

Да где вы взяли 20гр? 20 гр это если отключить насос контура, а если его отключить ТеплоНоситель практически не идет в систему. ТН стоит, обратка остывает, котел маслает свой круг.

Повторюсь, реальная разниц на подаче и обратке 7 градусов, второй этаж — батареи зажаты головками (~20`), и чуть теплые.

Трещат, именно трещат, а не гудят — термостатические клапана второго этажа. Одной головкой увеличиваем t на радиаторе и треск проходит. Больше посторонних звуков в системе нет!

Теперь более понятно.

Решение: включаем насос контура отопления (можно даж на двойке), на котле выставляем температуру на подаче ниже. И фсё