Пару замечаний ширина зон

#91713
cptcpt
Участник
  • Томск

Пару замечаний ширина зон кроме четвёртой 2 метра т.е в доме 10х10 

1 зона — 64 м.кв.

2 зона — 32 м.кв 

3 зона — 4 м.кв 

Итоговое  сопротивление 2,605, потери составят 6122 кВтч/год

Если же у вас цокольный этаж то к площади первой зоны добавляется площадь стен 

Для цоколя высотой 2,5 метра

1 зона — 164 м.кв.

2 зона — 32 м.кв 

3 зона — 4 м.кв 

Итоговое  сопротивление 2,326 , потери составят 13644 кВтч/год

При утеплении 10 см ЭППС получим для первого случая 2848 кВтч/год, для второго случая 5983, кВтч/год

Экономия 3274 кВтч и 7661 кВтч в рубли считайте сами, мне кажется автор текста из интернета забыл что умножить при рассчёте.

Мои цифры для Томска.