Пенополистирол по всяким

#20092
NewsNews
Участник
  • Томск

Пенополистирол по всяким ТУ… плотностью 600 дает теплопроводность 0,2 Вт/(м*град), Это Расчётное сопротивление теплопередаче при толщине стены в 30 см — 1.66 м2·°С/Вт, что не хорошо, но уже и не плохо (по СНИПу 3,75 надо).

при -40 на улице и + 20 в доме Тепловой поток на обогрев 1 м2 стены до заданной температуры воздуха в помещении — 36.18 Вт/м2 Сие помножте на площадь вашей наружной стены, прибавьте потери через окна-двери (порядка 100 Вт/м2) + потери через крышу (тут пока не знаю, как крыша утеплена, но прикунуть — те же 50 Вт/м2) — Получите теплопотери всего дома, скольто киловатт. Прикидываете, сколько у вас батарей, какую мощность они рассеивают, какой мощности котел, и понимаете, будет ли у вас тепло в доме или нет….