По мощности не совсем верно,

#147438
cptcpt
Участник
  • Томск

По мощности не совсем верно, 200 Вт на секцию дают при определённых температурах в помещении и теплоносителя, у bob007 при пересчёте на его температурнвый график (принимаю 75/50) и температуре внутреннего воздуха 24 градуса

Секция номинальной мощностью 200 Вт по факту выдаст около 95 Вт (это пока без учёта парочки дополнительных  понижающих коэффициентов).