По мощности не совсем верно,
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ищутся пользователи систем отопления *** › По мощности не совсем верно,
25 Янв'16 в 03:02
#147438
По мощности не совсем верно, 200 Вт на секцию дают при определённых температурах в помещении и теплоносителя, у bob007 при пересчёте на его температурнвый график (принимаю 75/50) и температуре внутреннего воздуха 24 градуса
Секция номинальной мощностью 200 Вт по факту выдаст около 95 Вт (это пока без учёта парочки дополнительных понижающих коэффициентов).