По-уму еще нужно УЗО противопожарное на вводе (если не времянка) и УЗО на розеточные и "мокрые" группы.

И не ставте автоматы 25А и 16А на розетки и свет — ставьте 16А и 10А максимум, лучше характеристики "В".

И не экономьте на заземлении — это ваша защита, а сетивикам пох на ваше заземление — им главное, чтоб воровства не было электричества.