Побаловался я с программкой на http://ТеплоРасчет.рф/ стена кирпич 51 см и 20 см минваты с вент фасадом.

И вот какое дело пароизоляция снижает велечину конденсата в стене приблизительно в 2 раза, но при этом сам конденсат у меня получался в расчётах при температурах от -45 градусов(если выставить влажнось в 70-95%) независимо от наличия пароизоляции (незначительно меняется только его положение либо на глубине в 1 см в минвате либо в вент фасаде что гораздо лучше) то есть точка росы будет попадать в уиеплитель только в самые сильные морозы которые длятся 10 дней от силы и велечина конденсата = 0.03 гр/м2/час или 5 гр (они же 5 мл) за неделю таких морозов (такой толщины 1 м.кв минваты может впитать в себя 300 мл воды) что даёт изминение теплопроводности минваты в приделах 2-5% для плит плотность 150кг/м куб и 0,25-1 % для плит плотность меньше 50кг/м куб(из СНиП 11-3-79).

То есть влияние пароизоляции получается принебрижительно мало как по велечине так и по продолжительности. А вот применение ветрозащиты даёт увеличение количества конденсата аж в 50 раз что гораздо сильнее влияет на работу изоляции.