погуглите ГОСТ 30494-96
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Конденсат со стекол мансардных окон капает на пол. Что делать? › погуглите ГОСТ 30494-96
- Томск
погуглите ГОСТ 30494-96
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
Таблица 1
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период года
|
Наименование помещения
|
Температура воздуха, °С
|
Результирующая температура, °С
|
Относительная влажность, %
|
Скорость движения воздуха, м/с
|
||||
|
|
опти- мальная
|
допус- тимая
|
опти- мальная
|
допус- тимая
|
опти- мальная
|
допус- тимая, не более
|
опти- маль- ная, не более
|
допус- тимая, не более
|
Холод- ный
|
Жилая комната
|
20-22
|
18-24 (20-24)
|
19-20
|
17-23 (19-23)
|
45-30
|
60
|
0,15
|
0,2
|
|
То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже
|
21-23
|
20-24 (22-24)
|
20-22
|
19-23 (21-23)
|
45-30
|
60
|
0,15
|
0,2
|
|
Кухня
|
19-21
|
18-26
|
18-20
|
17-25
|
НН*
|
НН
|
0,15
|
0,2
|
|
Туалет
|
19-21
|
18-26
|
18-20
|
17-25
|
НН
|
НН
|
0,15
|
0,2
|
|
Ванная, совмещенный санузел
|
24-26
|
18-26
|
23-27
|
17-26
|
НН
|
НН
|
0,15
|
0,2
|
|
Помещения для отдыха и учебных занятий
|
20-22
|
18-24
|
19-21
|
17-23
|
45-30
|
60
|
0,15
|
0,2
|
|
Межквартирный коридор
|
18-20
|
16-22
|
17-19
|
15-21
|
45-30
|
60
|
0,15
|
0,2
|
|
Вестибюль, лестничная клетка
|
16-18
|
14-20
|
15-17
|
13-19
|
НН
|
НН
|
0,2
|
0,3
|
|
Кладовые
|
16-18
|
12-22
|
15-17
|
11-21
|
НН
|
НН
|
НН
|
НН
|
Теплый
|
Жилая комната
|
22-25
|
20-28
|
22-24
|
18-27
|
60-30
|
65
|
0,2
|
0,3
|
_____________________ * НН — не нормируется
|