Политехник написал:

#183039
АватарБЛ
Участник
  • Томск
Политехник wrote:

Хорошо, сколько тонн максимальное опирание на стену 30 см без армпояса ?

 

Можно упрощенно принять схему. Нагрузка равномерно распределена и передается через опорную часть пустотной плиты. Тогда площадь опирания 120см*15см =1800см2 , класс бетона В2,5 (28 кгс/см2 рабочая, а не предельная нагрузка) =1800*28=50,4 тн*0,8=40 тн. Т.е. в индивидуальном доме (2-3 эт) таких нагрузок в большинстве мы не соберем. А армопояс нужен не для восприятия нагрузок, а для их распределения на кладку при нагрузках близких к 80% от несущей способности блоков или точечного восприятия нагрузок кладкой. При передачи через пустотку нагрузок от конструкции и эксплуатационных нагрузок до 40 тн армопояс не нужен. Тем более если есть обвязочный пояс, тогда в  распределение участвует и он.