Померил приборчиком

#193232
MehanikusMehanikus
Участник
  • Томск

Померил приборчиком напряжение, разбег по фазам на любой вкус )) 197, 220, 239 В. Но в моем случае не только повышенное напряжение было причиной, когда переключил на 220 В , венитилятор так и незаработал. Вскрыл корпус горелки и обнаружил криворукость отечественной сборки — улитка вентилятора плотно поджата к направляющему воздушный поток кольцу. Открутил, подогнул крепеж выставил соосно, и все заработало. Дом уже прогрелся, сейчас работает на поддерживающем режиме, установил 30 градусов по обратке, дома 17-18 градусов, мощность на которой работает горелка 4-5кВт. Будет время отчетик по системе напишу.