посчитай по этой формуле, мне

#104534
АватарContent
Участник
  • Томск

посчитай по этой формуле, мне чет лениво)

 


Пример расчёта в быту

1. Подсчитав суммарную мощность потребителей, мы получили примерно 3,8 кВт. Находим силу тока:

I = P/U·cosφ, где

I — сила тока, (А);

P — суммарная мощность, (Вт);

U — напряжение в сети, (В);

cosφ – коэффициент, равный 1 (если сети бытовые). на сварочнике косинус фи — 0,8 вроде.

В нашем случае 3,8 кВт разделить на 220В будет равно 17,3 А. Используя таблицы ПУЭ №№ 1.3.4 и 1.3.5, находим требуемое сечение медного или алюминиевого кабеля. В быту следует использовать медь, поэтому при силе тока 17,3 А для использования понадобится медный кабель сечением 1,5 мм кв.

2. Рассчитываем сопротивление:

R = p·L/S, где

p – значение удельного сопротивления, (Ом·мм2/м);

R — сопротивление провода, (Ом);

S — площадь поперечного сечения, (мм2);

L — длина провода или кабеля, (м).

Значение р (удельное сопротивление) – величина постоянная:

Материал

Удельное сопротивление

медь

0,0175

алюминий

0,0281

Для одной жилы в кабеле длиной 20 м получаем: R = 0,0175·20/1,5 = 0,232 Ом, но так как ток проходит по одной жиле, а возвращается по другой, то длина удваивается: Rобщ = 0,464 Ом.

3. Расчёт потерь напряжения проводится по формуле:

dU = I·R, где

dU – потери напряжения, (В);

I — сила тока, (А);

R — сопротивление провода или кабеля, (Ом).

dU = 17,3·0,464 = 4,06 В = 8,02 В

4. Расчёт потерь в процентном соотношении:

8,02 В / 220 В х 100% = 3,65%.

Так как полученная цифра не превышает допустимое значение 5%, то выбор верен. Если же эта цифра будет больше 5%-ой величины, то следует выбрать медный кабель не 1,5, а 2,5 мм кв.