Предисловие   7 Инженерное

#49204
cpt
cpt
Участник

Предисловие

 

7 Инженерное оборудование систем водопровода

 

7.2 Устройства для измерения водопотребления

7.2.12 Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать по среднечасовому расходу воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный расход по паспорту.

7.2.13 Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.12 диаметром условного прохода следует проверять:

а) на пропуск расчетного максимального часового или максимального секундного расхода; при этом потери давления в счетчиках воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа.

б) на пропуск расчетного максимального часового или максимального секундного расхода воды с учетом подачи расчетного противопожарного расхода воды; при этом потери давления в счетчике не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа.

в) на возможность измерения расчетных минимальных часовых расходов воды; при этом минимальный расход воды для выбранного счетчика (по паспорту прибора в зависимости от метрологического класса) не должен превышать расчетный минимальный часовой расход воды.

7.2.14 Если выбранный счетчик не соответствует условиям 7.2.13а) или б), то к установке следует принимать счетчик с ближайшим большим диаметром.

Если выбранный счетчик воды не соответствует условию 7.2.13в), то к установке следует принимать счетчик с ближайшим меньшим диаметром.

Если счетчик не соответствует одновременно условиям 7.2.13а) и в) или 7.2.13б) и в), то следует предусматривать установку:

комбинированного счетчика (объединенного турбинного и крыльчатого счетчика со встроенным переключающим поток воды клапаном);

счетчика метрологического класса С (по действующему стандарту на водосчетчики);

нескольких счетчиков одинакового диаметра (устанавливаемых параллельно), число которых определяется расчетом при условии выполнения требований 7.2.12.

 

 

Для примера у меня из расчёта 6 человек и 14 точек ХВС и 6 ГВС общий расход воды по последней СП30 получается 0,49 л/с, средне часовой расход 0,0625 м.куб/ч, минимальный расход 0,0025 м.куб/ч ставя счётчик DN15 я получаю сопротивление 3,48 м.вод. столба т.е укладываюсь в DN15

Условия

7.1.12 выполнено

7.1.13  а) выполнено

7.1.13 в) не выполняю

С точки зрения СП счётчик DN 15 не фиксирует минимальный расход (даже на квартире если что).

1. Надо считать расход, жилой дом это не квартира, тут у нас через один прибор учёта идёт вся воды и на ХВС и на ГВС, при большом количестве проживающих и водоразборных точек может понадобится установка счётчика DN20

2. Ещё один не маловажный пункт давление в сети, если у вас минимально гарантированный напор в сети ( а это 10 метров), и ваша сеть заложена на глубине 3 метров, то ставя счётчик DN15 при большом числе потребителей, воды они не дождуться.

Прикидывая что в доме 2 этажа по 2,7 метра, на верхнем этаже даже без водосчтчик аостанется только 1,6 м.вод.столба (а для нормальной эксплуатации давление на излив необходимо 5 метров) поэтому выбор диаметра прибора учёта надо проиховдить с учётом числа потребителей и давления в сети что бы не пришлось ставить насосную станцию.