При повышении приведенного

#44793
АватарОлег Д
Участник
  • Томск

При повышении приведенного сопротивления теплопередаче внешней стены с 0,798 (у Вас опечатка 0,789) до 0,898 то есть на 12,5%  при принятой постоянной мощности СО не произойдет увеличение температуры внутреннего воздуха с +15 до +20 градусов.

Вы не учли потери теплоты на инфильтрацию-вентиляцию-открывание дверей, через светопрозрачные конструкции и через покрытия. Предположим, что трансмиссионные потери теплоты через внешние стены составляют 30% всех теплопотерь восполняемых СО (не учитываем подогрев горячей воды) тогда улучшение теплозащитных качеств стены на 12,5% приведет к улучшению приведенно теплозащитной характеристики всего дома на 4,2% и следовательно повышение температуры внутреннего воздуха состоится только до +16,7. При этом я еще не учитываю то, что при утеплении стены изменятся удельный вес разных видов теплопотерь и теплота, которую наэкономили на стенах начинает уходить другим способом.