Приёмка СО осуществляется на

#103666
СанычСаныч
Участник
  • Родионово

Приёмка СО осуществляется на основании:

1.Гидравлическое (либо пневматическое) испытание системы

2. Теплового испытания системы

3. Наружнего осмотра смонтированного оборудования.

1. Гидроиспытание проводится заполнением системы ХОЛОДНОЙ водой давлением 1,25 рабочего давления, но не меньше, чем 2 атм. Длительность испытания 5 минут. Допустимое падение давления 0,2 атм. При этом в СО не должно быть воздуха. Не допускается визуальное наблюдение утечек.

2. Тепловое испытание в тёплое время года происходит при нагреве теплоносителя до 60 градусов в течении 7 часов. При этом обращается внимание на равномерный и полный прогрев как всей СО, так и отдельных приборов.

3. Ну, тут всё должно быть понятно.

Это то, что Вы вправе требовать на основании СНиПа. Ну, в общем, так и надо поступать. Иначе дальнейшие головняки лягут на Ваши плечи за Ваши же деньги….