Проблема была в герконе.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматическая система поддержания уровня воды. › Проблема была в герконе.
13 Апр'15 в 17:00
#34549
Проблема была в герконе. Точнее в его чувствительности. Не знаю, насколько сильное магнитное поле излучают мои пальцы, но геркон реагировал на мои прикосновения(контакты в изоляции). И выдавал 1,5 Вольта(мультиметр в разрыве) при подаче 12,9В(при включении магнитом). Также влажная среда делала тоже самое. Постоянное напряжение(около 2В) и убило катушку в реле за месяц. Контакты включения девственно чисты.
Поместил геркон в пластиковую трубку и залил концы герметиком — вроде теперь тихо всё.