Пролёт
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся… › Пролёт
Пролёт |
Профлист |
Общая толщина, мм |
Слой бетона над верхом гребня, мм |
Нижняя арматура, мм |
Верхняя арматура, мм |
Выступ верхней арматуры, мм |
Поперечная арматура, мм диаметр/шаг |
Сетка, мм диаметр/шаг |
Объём бетона, л/м2 |
Расход арматуры, кг/м2 |
3м |
Н60-845-0,7 |
110 |
50 |
12 |
8 |
750 |
6/200 |
4/150х150 |
70 |
|
4м |
Н60-845-0,7 |
130 |
70 |
14 |
8 |
1000 |
6/200 |
4/150х150 |
90 |
|
4м |
Н75-750-0,7 |
130 |
55 |
12 |
8 |
1000 |
6/200 |
4/150х150 |
84 |
|
5м |
Н75-750-0,7 |
160 |
85 |
16 |
10 |
1250 |
8/200 |
4/100х100 |
114 |
|
5м |
Н114-750-0,8 |
160 |
45 |
16 |
10 |
1250 |
8/200 |
4/100х100 |
93 |
8.3 |
6м |
Н75-750-0,7 |
200 |
125 |
18 или 16+8* |
12 |
1500 |
8/200 |
4/100х100 |
154 |
|
6м |
Н114-750-0,8 |
200 |
85 |
18 или 12+12** |
12 |
1500 |
8/200 |
4/100х100 |
132 |
10.5 |