прорап написал: день

#174998
scaner1981scaner1981
Участник
  • Кафтанчиково
прорап wrote:

день добрый, после системы очистки и обезжелезивания холодная вода из скважины имеет такие показатели:

1.

Железо общее

0,14 при допустимом 0,3 мг/дм

2.

Марганец

0,08 при допустимом 0,1 мг/дм

органолептика тоже хорошая

анализы делал в лаборатории на пр. Ленина 2. Бойлер  Bosch на 200 литров. Отопление газовое.  А горячая вода желтеет и имеет запах железа. Два раза полностью сливал и наливал бойлер и в течении ночи ставил самую горячую температуру ( т.е. кипятил воду) на газовом котле по советам интернета. Не помогает. Может есть какое-нибудь другой способ избавиться от желтезны и железа на горячей воде?

 

Как вариант, в бойлере на стенках и в  трубах — осело железо. Оно  и дает запах. Т.е. необходимо промыть бойлер с лимонной кислотой. 

P.S. у меня горячая вода начинает железом вонять, когда пора фильтр промывать. При этом, холодная вода, по органолептическим показателям, идет нормальная… Но, когда перекладывал часть водопровода с горячей водой, на внутренней поверхности пластиковых труб — слой ржавчины.