Проверил сегодня со снятой трубой. Сперва снял, котел запустил. А он не работал нормально, ошибка Е35 проскакивала (паразитное пламя). Подумал, что все дело в том, что выброс и засасывание воздуха на одном уровне. Вспомнил, что труба оставалась. Приделал. Стало работать как часы.
В общем, дело — труба
И тут у меня 2 версии исправления появилось.
1) Сделать вдувание и выдувание по 2 разным трубам, т.е. коаксиал в неудел. Вот не знаю, стот ли трубу менять на выдув или коаксиал сойдет. Останется только добавить 1 трубу.
2) Оставить коаксиал на высоте 0.5м без этих зигзагов, но соорудить что-то типо "будки" для трубы, чтоб снегом не засыпало.
Склоняюсь к 1) варианту.