Разница в подаче-обратке обычно градусов 5-7.

Тут не интересен вопрос о тем-ре между подачей и обраткой. Тут интересен вопрос о тем-ре только на обратках от 2х ветвей. Она должна быть примерно одинаковой.

Ветки идут по западной и восточной стороне дома.

Это тоже роли не влияет

Вопрос — придушить ветку где 18 радиатров или добавить радиаторов в более бедную ветку? и то и другое возможно, но как правильно?

Правильно — добавить радиаторов на бедную ветку (холодную), при условии, что это не увеличит гидросопротивление ветки. А это зависит от схемы подключения радиаторов — влияет ли их установка на гидросопротивление всей ветки? Душить "богатую" ветку есть смысл только тогда, если в "бедную" ветку теплоноситель поступает в недостаточном количестве. Тут Вы, как бы, уравниваете гидросопротивление между ветками, чтоб она не кольцевалась по более "лёгкому" пути.

Чота клавиша "жирности" шрифта не отжимается….

О! при редактировании отжалась…