Ruin wrote:

а если ТА не заводской, а самодельный, наверное правильнее говорить буферная емкость, тогда эта самая емкость котел и вся СО это единое целое. или я чет не догоняю.

 

Буферная емкость должна подключаться к котлу не непосредственно, а через теплообменник, последовательно с приборами отопления. Это нужно для того, чтобы приборы отопления начинали быстро прогреваться при топке котла. А избыток тепла — уже будет через теплообменник уходить в теплоакумулятор. Т.е. вы приехали в холодный дом, после рабочего дня, надо чтобы остывший дом быстро прогрелся. Затопляем котел, все тепло пошло в радиаторы отопления. А, например,  радиаторы начинают греть при температуре носителя 60 градусов. Иначе, если все тепло от котла отправить в буферную емкость, то придется сначала ждать несколько часов, пока прогреется емкость до 60 градусов, и уже только потом начнут греться радиаторы. Вобщем, если хочется быстро прогреть помещение — то теплоаккумулятор будет помехой и его надо отключать. После того, как помещение прогрелось — избыток тепла вместо радиаторов надо будет сбрасывать в теплоаккумулятор. Ну и уже после того, как котел прогорел, надо будет отключать от системы отопления котел и подключать теплоаккумулятор.

Но, это все теория…. Практические решения, обычно проще и дешевле…