Саня написал: Работать

#137412
psmpsm
Участник
  • Ветеран-3
Саня wrote:

Работать будет, только смысл был так городить огород? Накой на вводе вместо автомата узошка? На вводе автомат надо ставить, узо надо защищать автоматом. Или это тоже автомат? Не видно маркировки. Он явно лишний в любом случае.

А того, кто так кабель зачищает при вводе в автомат, надо на кол садить — в щит пальцами залезешь и это будет последний для них раз. А лезть когда нибудь придется.

я УЗО вообще не увидел.

на входе тоже дифавтомат. Избыточно, можно было поставить обычный. Более того, есть разброс чувствительностей автоматов, теперь представьте что входной (маркировка 30 мА) чует 27, а выходной реально чует только 35 мА ()ну что делать, г.. есть г…). Тогда если по этой линии потекло 30 мА, то обрубится входной, выходной останется включеным, и будет у Вас веселуха с пониманием куда утекает.