Саныч написал:-_oleg_-

#197333
-_oleg_--_oleg_-
Участник
  • Росинка
Саныч wrote:
-_oleg_- wrote:
Т.е по сути убрать насос на короткой трубе и соединить этот участок с выходом из ТТ-котла.

Да. Точно так. Будешь соединять, делай так, чтоб труба шла либо горизонтально, а лучше плавно "на взлет". Чтоб не было контруклона и, соответственно, не образовывался воздушный карман. Тогда весь воздух будет целенаправленно скапливаться на верхнем участке подачи из эл.котла. А там у тебя воздушник уже стоит…. А насос можешь убрать, а можешь и оставить. Без разницы где он будет лежать… на полке или висеть на стене. Будет как резервный. А еще посмотри по месту… может проще сделать байспас для вариативности "могу параллель, а могу и впослед". Тогда все случаи у тебя будут. У меня так два насоса повышения давления стоят: "хочу — давление удваиваю, а хочу — расход удваиваю" путем перекрытия-открытия кранов и байспаса в параллель или в послед по желанию….

Не сочтите за наглость, )))) а можно я сегодня вечером все отфотографирую в близи и завтра к Вам на работу заскочу? за советом. Работаю просто через дорогу от Вас!