Саныч wrote:
-_oleg_- wrote:

Саныч, а как в моем случае сделать последовательное подключение не подскажешь?

1. Трубу подачи с ТТК отсекаешь от коллектора и припаеваешь её к входу в электрокотел (на обратку). Насос электрокотла выкидываешь. Пользуешься только одним насосом, который на обратке ТТК. Который на эл.котле. Ту дырку, что "вход подачи с ТТК в коллектор" — глушишь.

Всё….

Или забить на все и так оставить???? Есть право на жизнь такой системы???

Дело хозяйское… Работать будет. Только требует ручного управления "отрыть-закрыть краны" на электрокотле или на ТТК.

При таком подключении лучше ПП до электро-котла заменить на металл, я тправильно думаю?

В том то и дело, так как дом не жилой есть необходимость автоматизации, что бы при гашении ТТ-котла подключался электро. Температуру держать в доме +20 нет необходимости так как работ пока ни каких не ведется, достаточно +5-10 градусов. Что бы не заморозить систему отопления и водопровод.