Саныч написал: Александррр

#152207
cptcpt
Участник
  • Томск
Саныч wrote:
Александррр wrote:

Посчитал телопотери в OZC 6.9 ( 24кВт) прога сложновата, слишком много данных которые не нужны и не оперируешь, единственное, что сосдается база для последующего гид.расчета. Valtec попроще и быстрее это делает и думаю точнее (26 кВт). Это если за бортом -40. Ну расчет по батареям на м2 дал 22 кВт.

Я уже давно, на коленке, за 10 секунд помножил Ваши 200 квадратов на 100 ватт, помножив на коэфф запаса 1,5 получил 30 кВт…..

Дрова-уголь или газ?

 

и получили в двух помещениях по 1500 Вт, хотя  в северном надо было 1800 Вт, а в южном 1200 Вт