Саныч написал:Да. Это и есть

#197325
KomissarKomissar
Участник
  • Южный Берег Томи
Саныч wrote:
Да. Это и есть единственный, главный и основной минус, который оговаривается сразу и эксплуатация ведется исходя из этого. А вот когда котлы ставят в паралель, главным образом для достижения этой цели, но этой цели не достигают ввиду недопоставки оборудования — это другое. Профит у последовательной — возможность автоматического включения без участия человека при комплектном оборудовании. Плюс дополнение друг друга по мощности. Какой профит у паралелли если оно дороже? Ну пусть хоть на 1000 рублей, но все равно дороже, если при этом он не отсекается оттосновной системы?

Вот спасибо!

Всё, теперь мне понятны различия.

У меня не было задачи обеспечить отказоустойчивость при разгермитизации одного из котлов, просто об этом не думал )). А паралельное подключение было предусмотренно из-за растянутого во времени ввода в систему котелков. Да и отключение одного из котлов (не разгермитизация) не приводит к остановке всей системы (за это удобство я и готов был потратить 1000 руб).