Саныч написал: maug

#197315
-_oleg_--_oleg_-
Участник
  • Росинка
Саныч wrote:
maug wrote:

PS для работы двух котлов в автоматическом режиме необходимо автоматически перекрывать кран подачи или обратки на ТТ котле. Здесь это как то не видно.

Вот чтоб этого не делать, и не городить дорогостоющую автоматику, не вваливать деньги в дорогостоящие узлы из соседней темы, достаточно было просто электрокотел соединить последовательно с ТТК котлом. Минус один насос, минус пару вентилей, минус дорогостоящая автоматическая запорная арматура. Установил термодатчик на эл.котле на 40 градусов. Нагрел ТТК — электрокотёл автоматически выключился. Остыл ТТК до заданной тем-ры — эл. котёл включился…..

Блин все обсуждения проспал (((

Саныч, а как в моем случае сделать последовательное подключение не подскажешь?

Или забить на все и так оставить???? Есть право на жизнь такой системы???

PS: а выключенный насос дает большое сопротивление?

Просто сейчас при помощи контроллера реализовано отключение основного насоса (который на обратке за котлом), или лучше вернуть его на постоянную работу?

Да, со стрелочками намутил, на электро котле лавая стрелочка должна быть в низ направленна.