Санычи всю тему закакали:).

#83864
LARSLARS
Участник
  • Томск

Санычи всю тему закакали.

Как многие делают: от котла пошла труба к радиаторам (штук 10 допустим на 2х этажах) значит по этой трубе диаметром наверно ДУ20-32мм идет энное количество тепловой мощности необходимое для работы батарей в режиме 75-50гр. Даже если просто по радиаторам раздавать тепло, их видь нужно порегулировать, а то первые по ходу движения от котла будут горяченные, а последний холодный.  Для этого радиаторы которые находятся в лучших условиях, у ближних к котлу гидравлическое сопротивление магистрали меньше, прижимают краник…плюс еще нужно  учитывать остывание теплоносителя в последующих батареях . Так отлаживают/настраивают систему. Вроде бы все работает, а тут  вдруг добавилось еще потребителей…ВТП, БКН, теплообменник бассейна… и комуто явно не хватит, придется приоритеты расставлять или ГВС сперва греть или СО. Вот и придумали разделить контуры, грубо допустим: на котле стоит насос на 9 кубов и есть 3 потребителя с насосами по 3 куба. Котел греет воду, горячая вода собирается наверху ГС, и её тут же потребители к себе утаскивают, снизу ГС собирается холодная вода от обратки, которую котловой насос засасывает. Из этой картины следует, что при настроенном расходе, самый верхний потребитель будет получать самую горячую воду, тот, что пониже — теплую. Снижаем поток через потребителя (любого), чтобы нарушить баланс расходов и тогда горячей воды становится больше и поток перераспределяется. Самый предельные случаи: потребители выключены, котёл сам себя обогревает; потребители жрут столько — сколько выдаёт насос от котла. Как то так корявенько

Тут видео наглядное http://www.youtube.com/watch?v=E_Gjbq_ik4s