что за котёл?
Минимальная теплопроизводительность вашего котла 8,9 кВт, я думаю те 100 делений мощности что у вас есть это диапазон от 8,0 кВт до 14 кВт
Для сравнения посмотрите паспорта тех же виссманов, вайлатна и подобные, для не конденсационных газовых котлов там такие же небольшие пределы регулирования мощности, а вот на конденсационных котлах уже мощность регулируется в широких пределах
у вашего котла мощность максимум/минимум 14/8,0=1,75 у котлов с моделируемой горелкой 17,4/4,3=4
У более продвинутых моделей модуляция ещё больше тут например 12.1/1,7=7,11
Тут уже настоящая модуляция. В чём её плюс кроме отсуттвия тактования на низких нагрузках? экономия газа, я запрашивал у производителей величину КПД при мощностях ниже номинальных, так котёл с КПД при максимальной мощности 92% при её снижении имеет КПД уже 80%, а у конденсационных котлов в неконденсационных режимах КПД в таких же условиях падает с 97 до 92%